những đồ vật Trong Hệ Thống Chống Sét Lan Truyền
một hệ thống chống sét lan truyền thường được cấu thành từ:
  • thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn: đồ vật cắt sét 1 pha, vật dụng cắt lọc sét 1 pha, vật dụng cắt sét 3 pha và thiết bị cắt lọc sét 3 pha.
  • Cáp thoát sét.
  • thiết bị đếm sét.
  • Hộp kiểm tra điện trở tiếp đất.
  • Hệ thống tiếp địa chống sét lan truyền.
  • đồ vật cắt sét, cắt lọc sét tuyến phố nguồn điện AC
  • đồ vật chống sét cho tín hiệu trục đường dấu hiệu viễn thông, cho các con phố dấu hiệu điều khiển công nghiệp, cho mạng máy tính, cho đường truyền điện thoại, cho tuyến phố truyền tốc độ cao, trên phố cáp feeder, cáp đồng trục.
  • Công tắc báo động.
  • Hệ thống tiếp địa chống sét lan truyền gồm các hệ thống cọc tiếp địa được đóng sâu xuống đất và đấu nối với nhau.


http://sgvietnam.vn/vn/chong-set-lan-truyen-la-gi-thiet-bi-chong-set-lan-truyen-pho-bien.html
thiết bị chống sét lan truyền
những vật dụng Chống Sét Lan Truyền phổ quát
đồ vật chống sét lan truyền Schneider là loại sản phẩm chống sét chất lượng cao, hoạt động hiệu quả đang được phần đông doanh nghiệp lựa chọn dùng.
đồ vật chống sét lan truyền Schneider là sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến đạt tiêu chuẩn Châu Âu đem đến sự chính xác, linh động cũng như trải nghiệm sử dụng rẻ nhất cho người dùng.
Hiện nay, trên thị trường, quý người mua có thể kiếm tìm mua thiết bị chống sét lan truyền Schneider với những model như:
  • đồ vật chống sét lan truyền Acti 9
  • trang bị chống sét lan truyền Easy 9

bắt buộc Kĩ Thuật lúc Thi Công Hệ Thống Chống Sét Lan Truyền
Xác Định Vị Trí Lắp Đặt vật dụng Chống Sét Lan Truyền
Tùy theo hàng ngũ trang bị chống sét lan truyền kiểm soát an ninh mà chúng ta cần chọn lựa vị trí lắp đặt cho phù hợp:
một. trang bị chống sét lan truyền, tầng bảo vệ thứ nhất
✔️ Tầng kiểm soát an ninh thứ nhất là đồ vật chống sét được lắp đặt tại ngõ vào của Dự án cần bảo vệ cho các thiết bị. Nó thường là trang bị có khả năng cắt sét lớn nhất vì nó có thể phải chịu chiếc sét trực tiếp đánh vào. thông thường, khả năng cắt sét ở tầng thứ nhất được đề nghị ≥ 100kA 8/20µs.
✔️ 1 mình thiết bị chống sét sơ cấp thường phù hợp để bảo kê cho các thiết bị điện cơ/ thiết bị điện dễ bị hư hỏng như đèn chiếu sáng, lò sưởi và động cơ.
2. vật dụng chống sét lan truyền, tầng bảo kê thứ hai
✔️Tầng bảo vệ thứ là đồ vật chống sét được dùng để làm cho giảm điệp áp dư (điện áp thông qua) giúp bảo kê đồ vật điện, điện tử nhạy cảm. Chính Vì vậy vật dụng này thường được lắp đặt tại các nhánh của tủ sản xuất.
✔️Những vật dụng chống sét tầng thứ hai cũng phải đáp ứng bảo vệ vật dụng mạch nhánh từ các xung đột biến được sinh ra trong nội bộ mạch từ chính những đồ vật trong mạch đó như đồ vật gây nhiễu xung, trang bị đóng cắt,… Xung này chiếm 70 đến 85% những xung có thể gây tai hại cho vật dụng điện, điện tử nhạy cảm.
vật dụng chống sét ở tầng thứ hai nên dùng thiết bị cắt lọc sét mắc nối tiếp phía trước đồ vật cần bảo vệ bao gồm tầng cắt sơ cấp, bộ lọc thông tốt LC và tầng cắt sét thứ cấp.
hai. Lưu Ý khi Lắp Đặt Hệ Thống Chống Sét Lan Truyền
những mạch có những vật dụng điện gây nhiễu như biến tần và vật dụng công nghiệp cũng nên được bảo vệ để hạn chế nhiễu điện cấp ngược trở lại khiến cho những trang bị ở mạch khác bị hư hỏng.
Trường hợp đồ vật điện tử nhạy cảm có vị trí xa hơn 9 mét từ vật dụng chống sét phía trước gần nhất, vật dụng kiểm soát an ninh bổ sung cần được lắp đặt. thiết bị này được gọi là trang bị bảo vệ “ngõ vào điểm sử dụng” và được lắp đặt sắp đồ vật điện, điện tử nhạy cảm nhất có thể.
Điện áp dư của trang bị chống sét là điện áp còn lại sau khi thiết bị chống sét chịu tác động của xung sét, xung đột biến, điện áp này càng nhỏ càng rẻ.
3. Tạo Hệ Thống Tiếp Đất tiếp nối
Tùy thuộc vào cấu tạo, thành phần địa chất cũng như diện tích của khu vực thi công hệ thống tiếp địa mà chúng ta có 2 phương án thi công cọc tiếp địa.
✔️Phương án 1: sử dụng cọc tiếp địa con đường kính 16mm dài 2,4 mét. Khoảng cách thức mỗi cọc từ 4,5 đến 5m.
✔️Phương án 2: sử dụng 1 đến hai cọc tiếp địa đường kính 16mm có chiều dài to (thường từ 7 tới 15 mét tùy địa chất) khoan sâu vào lòng đất.
các phương pháp Lắp vật dụng Chống Sét Lan Truyền
Sét đánh vào dây điện hay cọc sắp đất có khả năng cảm ứng một mẫu điện khoảng 30kA vào con đường dây điện. Trong một số trường hợp, loại điện phóng có thể lên tới 100kA. Kết quả của quá trình phòng điện này là sự hình thành các dòng sét với cường độ to và sự áp đặt một điện thế quá mức lên các dây dẫn. Cho nên ta cần cắt các xung sét có điện áp cao và truyền nó xuống đất.
Có 2 phương pháp mắc trang bị chống sét bảo kê hệ thống điện, cụ thể như sau:
một. Lắp đồ vật chống sét lan truyền Mắc kiểu song song
thiết bị chống sét lan truyền mắc theo kiểu đồng thời có thể chống sét ở mức căn bản. Tất cả các vật dụng dạng này được mắc giữa dây pha và dây trung tính hoặc đất trên board chuyển mạch chính tùy thuộc vào hệ thống điện. Trong trường hợp này, dây trung tính phải được quy định rõ.
những đồ vật chống sét lan truyền mắc cùng lúc phù hợp để bảo kê các hệ thống bơm, điều hòa nhiệt độ và chiều sáng.
.2. Lắp đồ vật chống sét lan truyền Mắc kiểu tiếp nối
đồ vật chống sét mắc theo kiểu nối tiếp dùng các bộ lọc thông rẻ. những bộ lọc này được mắc tiếp nối với chuyên chở, có phổ quát mẫu bộ lọc một pha và ba pha với tần điện áp hoạt động, khả năng đáp ứng xung sét khác nhau.
công nghệ lọc cho phép ngừng cường độ và giảm độ dốc cạnh xung sét và cảm ứng dọc theo các con phố dây.
những bộ lọc này có khả năng giảm quá áp và bảo vệ những đồ vật điện tử mẫn cảm như trang bị viễn thông, máy tính,…

View more random threads: