Vai Trò Của Hệ Thống Thông Gió Tầng Hầm
Vai trò của thông gió tầng hầm:
Thông gió tầng hầm là một trong những đề nghị đề xuất khi mẫu mã M&E cho nhà cao tầng . với tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì sở hữu thể thông gió khi không, ngoài ra các khu vực không thể thông gió đột nhiên sở hữu thể phải dùng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn sở hữu không khí mới vào tầng hầm tránh trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.
2. các bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm
B2:Thiết kế hệ thống , sắp xếp vị trí vật dụng.
B1: Phân tích tầng hầm, chọn phương án ngoại hình (thông gió trùng hợp, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên thông số tính được , lựa chọn những kiểu đồ vật phù hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .
Chọn ví trí xếp đặt quạt hợp lý.
Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:
Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
mang yêu cầu chống cháy cho quạt không.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp
Xác định rõ các thiết bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối có quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
đồng thời, nên đề nghị mẫu quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất thấp nhất,.. và nên tính toán giá tiền với phù hợp sở hữu ngân quỹ cho phép ko. nếu không mang thể đổi thay chũng chiếc quạt.
3. cách thức xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:
đầu tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần bàn thảo ko khí trong một giờ ) bình thường đối với tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .
với được lưu lượng rồi thì tuỳ vào bề ngoài ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau ngừng thi côngĐây tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tìm ra tổn thất áp suất co, tếch , lượn, miệng gió. cùng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn một.2 lần nữa là xong.
lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn một hay 2 tốc độ sở hữu đề nghị chống cháy hay không vì nó còn can hệ tới nghiệm thu và kết nối mang hệ thống PCCC.
4. 1 số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được dùng hơi phổ biến.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.View more random threads:
- Cùng làm mứt gừng dẻo thơm ngon đón tết cùng cả gia đình
- Dạy online môn tiếng anh qua facebook hoặc skype
- Tổng hợp một số kiểu tatoo đẹp và ý nghĩa của xăm hình mà bạn nên tham khảo
- Hôm nay xem gì mà đau ví thế nhỉ - Anh quyết lại cho chúng ta ra bờ
- Điểm danh những mẫu tranh sơn dầu đẹp và cuốn hút
- Mấu chốt trong việc ngăn ngừa đột quỵ
- Cách trồng và chăm sóc tỏi tây
- Tân, một thành viên của Nhà May Mắn, bị khuyết tật và mồ côi cha mẹ
- Đơn Vị Bán Pallet Nhựa Đã Qua Sử Dụng.
- Tổng hợp các loại giấy thường dùng trong in ấn
Các Chủ đề tương tự
-
Hệ thống thông gió công nghiệp
Bởi nobita1412seo trong diễn đàn Rao Vặt Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-01-2017, 11:05 PM -
Hệ thống thông gió cho nhà cao tầng đạt tiêu chuẩn
Bởi nobita1412seo trong diễn đàn Rao Vặt Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-22-2017, 12:00 AM -
Những lí do nên lựa chọn mũ bảo hiểm thông gió
Bởi swatafamily trong diễn đàn Rao Vặt Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-16-2017, 06:28 PM -
Cách phân biệt tràm gió và tràm trà
Bởi seosandep trong diễn đàn Nội Ngoại ThấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-03-2017, 11:40 PM -
Chữa ho gió cho trẻ 3 tháng tuổi như thế nào cho tốt nhất
Bởi Franking trong diễn đàn Rao Vặt Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-11-2017, 11:15 PM
Đàn bà giải tỏa bằng việc kích...
Hôm qua, 09:18 PM in Rao Vặt Tổng Hợp